Po aktualizacji do 1v31 straciłem prawidłowy odczyt z falownika Foxess. Mam Foxess G3 i w konfiguracji ustawiony miałem FoxEss G3 odczyt przez sieć WiFi. Przez kilka miesięcy było ok. Po aktualizacji oprogramowania PVTerminala w lutym straciłem odczyt z falownika. Musiałem zmienić w konfiguracji na czysty Foxess a odczyt ustawić przez 486. "FoxEss G3" nie jest teraz czytany ani przez sieć ani przez 486.
Na liście zmian do tej wersji oprogramowania jest napisane: "Poprawiono: - odczyt danych z falowników FoxEss przez konwerter RS485/TCP"
Jak dla mnie zepsuto a nie poprawiono.
goodmir
2024-04-03, 08:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-04-03, 08:39 przez admin.)
Przykro mi, że w tym przypadku odczyt został zepsuty. Na rynku jest dużo różnych wersji oprogramowania falowników i może się okazać, że coś w jednym przypadku zostanie poprawione, a w innym ulegnie pogorszeniu. Wersja G3 od pewnej aktualizacji firmware ma nieco inny protokół, wygląda na to, że w tym konkretnym przypadku jest firmware sprzed zmian. Proszę o kontakt na priv, to się umówimy na zdalną sesję żeby zdiagnozować i poprawić problem komunikacji Foxa przez TCP.
Pozdrawiam
2024-04-10, 13:57
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-04-10, 14:17 przez admin.)
Nie jestem w stanie powiedzieć z jaką wersją softu falownika będzie działać jako G3, bo trudno nam ustalić co się zmienia w komunikacji u poszczególnych producentów. W pewnym momencie aktualizacja w G3 powodowała brak komunikacji, więc zaktualizowaliśmy nasz soft. Jeśli w tym przypadku falownik odczytuje dane poprawnie jako nie G3, to jest OK, bo używa wcześniejszej wersji protokołu. Odczyt falownika "Foxess" powinien działać przez konwerter RS485/TCP.
Problem rozwiązany. Dostałem aktualizację softu falownika. Teraz mam: Master 1.43 Slave 1.01 ARM 1.24. W tej wersji odczyty z falownika są poprawne niezależnie co ustawię FoxESS jak i FoxESS G3.
goodmir